현재 진행하고 있는 프로젝트의 요구 조건이 페라이트 함량 3~10% 입니다.

모재 SA240 304 * 6T 이며, 와이어는 ER308L을 사용중입니다만,

페라이트 함량이 다소 높게(11~12%) 나와 해결 방법을 찾고 있습니다.

이에 대해 해결 방안을 알려주시면 감사하겠습니다.

댓글목록

오동원님의 댓글

오동원
수고 많습니다.
페라이트양이 3-10%이면 보통 수준입니다.
저온용의 경우 3% 미만을 요구하는 경우가 있습니다. 이때는 특수 용접재료를 선정해야 합니다.
308L중 Ni이 비교적 많이 들어간 것을 사용하는 것도 한 방법이고
페라이트가 낮게 설계된 용접재료를 구입하는 것도 한 방법입니다.
몇년전에 현장에서 듀플렉스 용접시 페라이트량이 문제가 되어서 call이 와서 출장 간적이 있었습니다.
현장에서 사용중인 휴대형 페라이트 스코프를  확신못해 국내에서 좋은 것을 가지고 갔었습니다.
현장 스코프가 정확히 케리브레이션되지 않은 문제 였었습니다.
귀사에서 사용중인 페라이트 스코프를 다시 확인하는 것도 좋을 것 같습니다.
스텐다드 샘플이 필수적입니다.
 오동원.

이유철님의 댓글

이유철
안녕하세요?

오동원 박사님 말씀대로 용접봉 발주 때 FN 3~8 Requirement를 제시하시면 됩니다.